wanglong1122
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wanglong1122的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-08 15:37
   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 15:59
引用
引用楼主wanglong1122于2010-12-08 15:37发表的 变压器过负荷的问题 :
   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。


要是这样的话,那是严重过载。