054011
向前辈学习,各位需要手机的,请找我
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2016-11-07
查看054011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 19:42
三菱PLC控制变频器的八段速度,怎么写梯形图
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 20:38
既然是多段速,应该是想用继电器过渡。
无非是将原来的同时只输出一个点变成同时输出多个点。
方便的做法:
规划好4个输出点,如Y10~Y13,分别接在相应端子上,PLC的程序用 MOV Kn K1Y10来做。