楼主  发表于: 2010-12-06 19:42
三菱PLC控制变频器的八段速度,怎么写梯形图
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158540 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-05
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 20:38
既然是多段速,应该是想用继电器过渡。
无非是将原来的同时只输出一个点变成同时输出多个点。
方便的做法:
规划好4个输出点,如Y10~Y13,分别接在相应端子上,PLC的程序用 MOV Kn K1Y10来做。