  我用一台三菱F700—37KW的变频器控制一台37KW的电机,运行时测得变频器输入端的电流在50A左右,输出端的电流在75A左右。为什么相差那么大?有没有什么好办法?可不可通过变频器的设定使输入和输出的电流相等或差不多?请各位高手指教。
阳光家园
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看阳光家园的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-05 19:14
变频器输出有谐波成分,一般的数字表会受到干扰不能准确测量到电压和电流