xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-01 16:10
各位大侠好:
    
     现在我用变频器控制一台电机,其中1.5秒钟是60HZ,0.5秒是10HZ,一直不停的轮流改变运行频率,电机基本是上空载行走,电机不给停,请问这样控制对电机有没有影响?急!
  电机是0.12KW,我选的是SEW的,变频器打算用的0.2KW,选OMRON,OMRON应该没问题吧。电机是1500rpm的,选了一个1:20的减速机。东西我还没下单买,大家看这样的控制有问题吗?最开始机械的人说那0.5秒要停止电机,那样的话启停更加频繁了,所以我不肯,我说那0.5秒干脆低速运行算了。请问这样行不行?
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:26重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-01 19:53
引用
引用第3楼mayanheng于2010-12-01 17:30发表的  :
电机的功率多大?如果是10KW  2极的话,电机从3000多转降到500多转,也的用0.5秒时间

不可能在瞬间从3000多转降到500多转

电机是0.12KW,我选的是SEW的,变频器打算用的0.2KW,选OMRON,因为一个朋友老是叫我买他的,OMRON应该没问题吧。电机是1500rpm的,选了一个1:20的减速机。东西我还没下单买,大家看这样的控制有问题吗?最开始机械的人说那0.5秒要停止电机,那样的话启停更加频繁了,所以我不肯,我说那0.5秒干脆低速运行算了。请问这样行不行?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。