小弟现在有两个问题需要向高手大哥们请教,希望能多多帮忙!
1:s7200中的WDR指令怎么理解和使用
2:LD I0.3
LPS
AW> VW0 +10000
= Q0.2
LRD
AD< -150000000 VD2
= Q0.3
LPP
AR> VD6 5.001E-006
= Q0.4
这段指令怎么理解!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159043 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-25
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-29 23:21
全看
|
小
中
大
1,WDR是看门狗指令,执行该指令后PLC重新计算扫描时间,所以可以延长程序扫描周期,而不会引起PLC的超时报警。
2,都是些普通的比较指令,分别是整数比较、双字比较和实数比较:
当I0.0为ON时,
若VW0>+10000,则接通Q0.2;
若-150000000<VD2,则接通Q0.3;
若VD6>5.001E-006,则接通Q0.4。