厚黑达
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看厚黑达的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-26 22:33
三菱伺服系统,采用三菱Q系列PLC控制,设置的是用脉冲控制,在运行时会出现参数不变的情况下,机构跑的位置会变化!初步怀疑是有脉冲干扰,求教高手有什么方法可以判断是否真的为脉冲干扰,是的话有什么方法可以解决
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 22:37
用程序让伺服跑固定的位置,比如右一百万个脉冲,左一百个脉冲。如次很多次看跑的位置对不。
使用良好的接地和优质的屏蔽线会好一些。
所以很多系统会考虑使用总线控制,可能就是为了防止这种现象。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水