解释说 : 未使用的计数器 或定时器 作为数据寄存器
谁能给我解释下 K200 T10 C20 K300 之间的关系??
[ 此帖被q605668560在2010-11-26 12:14重新编辑 ]
分享
luyue
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
289 个
工控威望:
540 点
下载积分:
2854 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2009-03-29
最后登录:
2019-03-04
查看luyue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-30 03:47
全看
|
小
中
大
PLC一通电M8002接通第一扫描周期后马上断开,常数200传送到T10(即刷新T10当前值,从20S开始计时),再转送到C20(刷新C20的当前计数值,计数值为200次),之后,C20对X0的上升沿计数(计数值从200开始累加),X0再接通100次后为300次,C20动作。