q605668560
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-09-15
最后登录: 2021-06-07
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-26 10:20




解释说 : 未使用的计数器 或定时器  作为数据寄存器  
  谁能给我解释下  K200  T10  C20  K300 之间的关系??
[ 此帖被q605668560在2010-11-26 12:14重新编辑 ]
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 22:55