请教高手关于1台FX1S-30MR-PLC控制两台变频器通信接线方法:
变频器上的PU端口就是普通的网线接口
直接将两台的网线同时接到一块485-BD的板子上就可以了是吗???还是要加什么模板????
一天自动化
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看一天自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-24 21:43
直接并在485模块就可以了,PLC程序里面读写时分1站、2站,变频器上有个参数是设置站号的,也对应设置1站与2站就行了。至于程序的编写,你就要看一下通讯指令了,还有搞懂变频器各个参数的地址。