heshijiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 469 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2010-04-06
最后登录: 2019-05-22
查看heshijiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-22 09:58
我们公司有一台分切机。用编码器测量薄膜的长度。编码器安装在主牵引电机上。新的编码器用一段时间测量的长度就不准确了。更换一新的编码器后又可以正常的工作。一周左右故障又出现,编码器用的是OMRON的。编码器安装可靠。没有震动。周围也没有干扰。和主电机连接的传动部分都没有打滑的现象。谢谢各位高手解答下原因。谢谢。
lxf01059511
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 206 点
下载积分: 670 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-05-15
最后登录: 2018-03-29
查看lxf01059511的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-23 11:39
最好检查一下橡胶辊的轴承在旋转时是否有卡死的现象,还有就是如果速度太高的话,编码器的安装精度(同心度)一定要准确,否则时间长了编码器就会出现机械故障,计数就会出现误差。最好拆开旧的编码器看一下分度盘是否有损坏或者破裂。