使PLC模拟变频器加减速控制,如D200内设定一个数据300,启动PLC,该存储器值由0升到300,时间可以自己设定,中途改变该数值,也按照固定的加减速时间升降.和变频器的频率设定一样
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 15:44
三菱PLC就用斜坡指令RAMP.  也不行,斜坡指令只能加不能减。