winday
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 226 点
下载积分: 822 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2018-08-27
查看winday的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-18 12:52
请教各位大侠:
我需要利用编码器和三菱PLC编程完成以下功能:
1、检测马达转速(触摸屏显示)
2、检测马达角度(触摸屏显示)
要求:
1、开机时显示马达的RPM/分钟
2、同步显示马达的位置角度(0~360°)
3、编码器按顺逆方向转动且角度也按相应的度数加减
4、编码器采用三相A、B、Z输出的360P/R

哪位用过编码器的高手请告诉一下编程方法。
多多指教,谢谢!


按照以下5樓朋友說的已解決此問題,太感謝了!
[ 此帖被winday在2010-11-18 22:09重新编辑 ]
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-18 21:20
E40S-360-3-1,分辨率是360的吗?这个Z型号,你要看是常态是不是高电平,假如是常态时高电平,达到原点位置时才瞬间断开,所以肉眼看不出来变化。