1103
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 271 点
下载积分: 558 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-10-15
查看1103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-17 12:20
程序如下,触摸屏已和PLC连上,就是电机和D700无反应。程序如下,不知哪里出错,谢谢。其中变频器参数设置如下:
P79=1,P117=0,P118=192,P119=1,P120=2,P121=1,P122=9999,P123=20,P124=0.
描述:带注释
附件: 通信.rar (10 K) 下载次数:78
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wang551615
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67581 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-13
查看wang551615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-18 09:46
发一个我做的给你参考吧!!
FX2N-32MR和3台FR-D700通信的程序!!
附件: PLC.rar (14 K) 下载次数:141
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错