各位大侠
  台达温控表通讯口是485的,采用台达通讯转换器232-485连接到PLC的232接口,此时三菱如何与温控表通讯啊 ?
  三菱PLC应该采用哪种指令与之通讯,读取数值。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-17 09:09
我现在是用台达的温控模块的,直接用485通信模块就可以,用市面上的232-485的很多都不行,三菱的232模块是要有握手信号才能够通信,市面上的很多都没有的,要另外配三菱的232-485转换接口才行.
至于程序的,把几个通信参数都设为相同,在PLC上读写指令就可以.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626