791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-08-28
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-11 13:02
进这公司时有一巴基斯坦的设备电气基本完工了,国内代表来参看发现了问题,原来巴基斯坦的电压为3相415V,而安装的电机是380V,老板问我怎么办,我查找相关资料后向上反映,带变频器控制的电机就不更换了,不带变频器控制的电机换为400-440V电压的,其他的控制元件在220-240v之间也就不需要换了,目前正在按此换了,我心里也没有十足的把握,到时候出问题就不好交差了,不知道这样做行不行,各位认为呢?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70287 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-11 16:57
一个概念问题就是我们经常说的380V,其实在实际配电变压器输出端的电压输出值在400V正负5%之间的电压调整率。由于电压的实际波动可能会到达420V(特别是晚上),一般车间使用电机基本是在380V范围,长期连续运行也不会有问题的。
还有就是像美国的电机额定电压是460V/60HZ,我曾经直接使用所谓的380V/50HZ供电,除了转速有所下降外,一直运行下来也没有产生过问题。
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-12 13:00重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70287 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-09-21
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-12 13:02
你只是需要关注一下转速的问题。可能会影响一些直接驱动的输出效率。