791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-08-28
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-11 13:02
进这公司时有一巴基斯坦的设备电气基本完工了,国内代表来参看发现了问题,原来巴基斯坦的电压为3相415V,而安装的电机是380V,老板问我怎么办,我查找相关资料后向上反映,带变频器控制的电机就不更换了,不带变频器控制的电机换为400-440V电压的,其他的控制元件在220-240v之间也就不需要换了,目前正在按此换了,我心里也没有十足的把握,到时候出问题就不好交差了,不知道这样做行不行,各位认为呢?
北方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2023-03-11
查看北方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-12 04:56
410v没问题吧