描述:示意图帮忙看看
图片:
各位高手帮忙看下!
我这有台电机程序要求每次运行至工作点后回Ready位置,但是工作点设置错误,设置超过了极限位置,每次向工作点运行都只能到达右极限位置,然后回Ready位置(无过极限报警),
在这里问题出来了,每次回Ready 位置都不一样,比如:第一回Ready在A点,那么第二次是B点,第三次是C点,为什么回每次Ready越靠近原点(Ready位置越来越小)?为什么不会是C,D点?
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 22:29
感觉描述的不是很清楚,左右极限好像标注得反了,步进开环驱动的特性之一:电机丢步导致运动误差积累。当单方向受阻力较大时,必然造成此单方向运动的负偏差,且呈上升趋势。