用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
动力盘配线问题
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
googe2008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
238 个
工控威望:
355 点
下载积分:
746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2007-10-30
最后登录:
2022-10-01
查看googe2008的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-06 20:58
只看楼主
|
小
中
大
请问动力盘配线165KVA用200平方?72KW用95平方还是70平方?
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-25
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-06 21:14
只看该作者
|
小
中
大
165KVA用200平方的铜线足够。
75KW用70平方的线可行。
以上。
分享
jklmn123
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
134 个
工控威望:
2916 点
下载积分:
9784 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2010-04-05
最后登录:
2024-11-20
查看jklmn123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-11-07 05:17
只看该作者
|
小
中
大
70平方
分享
woaqqdfq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
208 点
下载积分:
490 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2009-09-08
最后登录:
2016-04-15
查看woaqqdfq的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-11-07 12:41
只看该作者
|
小
中
大
路过学习下~~~
分享
indri
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
333 个
工控威望:
536 点
下载积分:
21826 分
在线时间: 741(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-26
查看indri的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-11-07 17:52
只看该作者
|
小
中
大
thank you !learning !!
分享
huxupin
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
711 个
工控威望:
904 点
下载积分:
7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间:
2009-03-22
最后登录:
2023-10-31
查看huxupin的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-11-08 06:44
只看该作者
|
小
中
大
要那么大的线吗,有多大的电流啊,75KW如果是150A的电流25的线就足够了
分享
陈虾
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
194 个
工控威望:
106 点
下载积分:
416 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2010-07-31
最后登录:
2014-09-03
查看陈虾的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-11-08 10:56
只看该作者
|
小
中
大
70吧,
好好学习哦
分享
光电隔离
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
256 点
下载积分:
54217 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-11-26
查看光电隔离的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2010-11-14 12:03
只看该作者
|
小
中
大
165KVA用120平方的铜线,72KW用50平方,完全可以了。
分享
wangcheng18
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangcheng18的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2010-11-14 18:58
只看该作者
|
小
中
大
7楼说的很有道理。
分享
penzhenjian
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
500 点
下载积分:
2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-05-14
最后登录:
2024-08-22
查看penzhenjian的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2010-11-25 22:59
只看该作者
|
小
中
大
距离不很远的情况下,72KW用50平方足够了
分享
北方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
317 个
工控威望:
529 点
下载积分:
6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间:
2010-06-22
最后登录:
2023-03-11
查看北方的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2010-11-26 00:33
只看该作者
|
小
中
大
同意7楼的。
分享
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
377 点
下载积分:
8088 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-09-29
最后登录:
2014-06-09
查看nimuling的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2010-11-27 14:15
只看该作者
|
小
中
大
72KW距离近,50平方购。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
动力盘配线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问