youngsoon
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2397 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2008-12-16
最后登录: 2024-08-13
查看youngsoon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-04 10:49
用Q系列CCLINK模块QJ61BT11N与远程I/O   AJ65BTB2-16DR通讯.
远程I/O站指示灯PW、LRUN、SD、RD指示灯显示都正常;通讯主站指示灯RUN、MST、SD、RD、LRUN显示正常,就ERR指示灯闪烁。线路两端我也接了终端电阻。高手们请问这是哪里出故障?
carrful
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1124 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-05-24
最后登录: 2024-02-18
查看carrful的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-05 22:05
软件中的参数设置、站号、波特率的拨码设置对不对?
三菱