a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-03 20:18
315KVA变压器能带多少的负荷?怎么算?
跟负荷种类多关吗?
我的是感性负载
zjw6
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2009-08-01
最后登录: 2020-12-24
查看zjw6的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-03 20:34
315000VA/1.732*380*0.9=531A
郑重声明:本人资历有限,所作回答仅供参考,期待广泛交流
雨笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2009-11-18
最后登录: 2024-11-11
查看雨笑的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-04 16:57
我的S9的315变压器最大负载1200.现在大概700A,你的冒点险,我用了5年了。
jiuxiuchang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2010-04-07
最后登录: 2015-08-18
查看jiuxiuchang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-05 21:23
经验公式 是容量乘1.5
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 237 点
下载积分: 27868 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-09-15
最后登录: 2024-09-29
查看sunnjh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-06 15:56
只要变压器的温度控制好就可以,
光电隔离
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 53917 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-11-14
查看光电隔离的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-14 11:57
看变压器上有额定电流的,不要长期超负荷用,否则会减少变压器的使用寿命,那样也不安全。