PLC在RUN的情况下常开会变常闭,常闭会变常开?
上一主题
下一主题
hsh520plc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
134 点
下载积分:
732 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-12-06
最后登录:
2014-01-06
查看hsh520plc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-31 18:06
只看楼主
|
小
中
大
PLC在RUN的情况下常开会变常闭,常闭会变常开?
分享
hsh520plc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
134 点
下载积分:
732 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-12-06
最后登录:
2014-01-06
查看hsh520plc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-31 18:15
只看该作者
|
小
中
大
晕,,都没谁发表意见的
分享
allsunday
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看allsunday的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-10-31 21:47
只看该作者
|
小
中
大
目前为止没发生过,楼主能详细说明么
分享
mnbjkl
-
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
137 点
下载积分:
1938 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2009-12-15
最后登录:
2020-01-06
查看mnbjkl的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-11-01 10:23
只看该作者
|
小
中
大
是不是你在软件上强制了STOP,所以你PLC上指拨开关在RUN上也是没反应!
分享
春之宇
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
107 点
下载积分:
576 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2010-11-02
最后登录:
2016-06-28
查看春之宇的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-11-02 20:20
只看该作者
|
小
中
大
楼主 详细说明问题啊
分享