大家好,本人在做一台循环检测的设备,最多100次,但是有时候需要小于100次,现在程序里设定的是固定数字100次。
出于效率考虑,想通过1个能输入数值的模块解决这个问题,不知道有没有合适的。
因为只需要数值的输入,外围的按钮和指示灯都已经接好,鉴于触摸屏太贵,也就不想用触摸屏了。
也就相当于只需要触摸屏上的一小部分功能--数值输入,不知哪位大侠能相助。
分享
huhui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看huhui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-31 11:57
全看
|
小
中
大
你这个是硬件还是软件上实现?
分享
huhui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看huhui的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-11-14 19:40
全看
|
小
中
大
拨码开关图片
拨码开关 图片
我现在选用了这个。但是现在程序上有点疑问。比如输入2的话,(目前是0)我按+号,按2下,但是它的中间会有个1,经过1时,1会接通,程序肯定不能简单的 输入->输出。用延时的话,也不太好,可能有人在按的中间过程中,停了那么长时间。。希望那位大侠帮帮我。。
分享
huhui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看huhui的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-11-18 00:36
全看
|
小
中
大
会了。实物买来了就是好。用了2个拨码开关和1个确认按钮。用bin k2X0 D1读入数值。= D1 Kn
分享
huhui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看huhui的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-11-18 00:42
全看
|
小
中
大
其实我还想问个问题:bin和mov有什么区别吗?bin k2X0 D1和mov k2X0 D1 后D1的值是一样的。