请教一个伺服与PLC连接的问题
上一主题
下一主题
www7797257
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
256 点
下载积分:
4397 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2007-11-17
最后登录:
2020-07-16
查看www7797257的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-12-21 14:21
全看
|
小
中
大
型号:
PLC,FX1N
伺服驱动东元ESDA系列
1个PLC接2个伺服,1号伺服输出口Y0,Y2,2号伺服输出口Y1,Y3
驱动上有一条CLR(清除偏差计数器),一开始是没接的,今天老师傅告诉我这条线要接的,而且有固定接口,分别对应在Y4和Y5,接好后程序上也不用编,直接能用的,但是我翻遍了东元网站都没找到相关资料,不清楚具体接法,
请教高手,是不是真的像老师傅说的那样不用编程,是不是就接到Y4和Y5上,或者有没有详细叙说伺服驱动的网站连接,小弟谢谢了
分享
konev
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看konev的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-12-21 17:01
全看
|
小
中
大
CLR信号是供伺服做原点回归时使用的,原点回归时需要使用原点回归指令ZRN,FX1N默认的清零信号Y2和Y3。不是Y4和Y5