在线等 编码器收集脉冲信号记录位置变化 总是偏移 是不是干扰引起
上一主题
下一主题
小岩
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看小岩的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-29 09:55
全看
|
小
中
大
在线等 编码器收集脉冲信号记录位置变化 总是偏移 是不是干扰引起
刚才试机的,每一次轨道车返回时位置都有变化。小车都不动了。记录位置还会增加,现在情况是 编码器电源用的PLC的24V电源(且此电源会有波动在22V--25V之间时有变化),编码器的信号线上的屏蔽线没有接地。是不是干扰??。另外触摸屏好像也有干扰,和PLC通讯有时会短暂中断。怎么解决啊。屏是信捷的。在线等啊。
干扰似乎没了。
谢谢大家
[ 此帖被小岩在2010-10-30 09:07重新编辑 ]
分享
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
251 个
工控威望:
334 点
下载积分:
5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2019-01-23
查看无忧山水的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-30 21:36
全看
|
小
中
大
关键还是与干扰源隔离。尤其是变频器等输出电源。如果是与这样的动力线平行布置信号线,肯定要被搞死!还有就是频繁开关的电磁铁了。总之,分开吧!有机会信号线地埋最好。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666