小岩
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小岩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-29 09:55
在线等 编码器收集脉冲信号记录位置变化 总是偏移 是不是干扰引起

刚才试机的,每一次轨道车返回时位置都有变化。小车都不动了。记录位置还会增加,现在情况是 编码器电源用的PLC的24V电源(且此电源会有波动在22V--25V之间时有变化),编码器的信号线上的屏蔽线没有接地。是不是干扰??。另外触摸屏好像也有干扰,和PLC通讯有时会短暂中断。怎么解决啊。屏是信捷的。在线等啊。


干扰似乎没了。谢谢大家
[ 此帖被小岩在2010-10-30 09:07重新编辑 ]
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-30 21:36
关键还是与干扰源隔离。尤其是变频器等输出电源。如果是与这样的动力线平行布置信号线,肯定要被搞死!还有就是频繁开关的电磁铁了。总之,分开吧!有机会信号线地埋最好。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com