楼主  发表于: 2010-10-29 09:55
在线等 编码器收集脉冲信号记录位置变化 总是偏移 是不是干扰引起

刚才试机的,每一次轨道车返回时位置都有变化。小车都不动了。记录位置还会增加,现在情况是 编码器电源用的PLC的24V电源(且此电源会有波动在22V--25V之间时有变化),编码器的信号线上的屏蔽线没有接地。是不是干扰??。另外触摸屏好像也有干扰,和PLC通讯有时会短暂中断。怎么解决啊。屏是信捷的。在线等啊。


干扰似乎没了。谢谢大家
[ 此帖被小岩在2010-10-30 09:07重新编辑 ]
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-30 08:49
如果现场环境复杂,干扰源比较难排除的,,建议用绝对式编码器,或许用通讯方式读取角度,这样抗干扰性会好些