楼主  发表于: 2010-10-24 23:45
各位大侠你们好,我现在有一个问题:如何我用三菱PLC给三菱MR伺服发10000个脉冲,丝杆位移20mm,但我在18mm处用感应开关控制丝杆停止。请问:PLC发给伺服驱动器的脉冲没有用完怎么处理,它对后面丝杆移动的位置有没有影响?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-26 13:11
中断脉冲输出的方法控制伺服当然可以,不知你要的精度如何?如果这个18MM有误差那么后面的你是怎样处理?伺服既然用于位置控制,还加传感器去定一个固定的位置,是多此一举了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人