楼主  发表于: 2010-10-24 23:45
各位大侠你们好,我现在有一个问题:如何我用三菱PLC给三菱MR伺服发10000个脉冲,丝杆位移20mm,但我在18mm处用感应开关控制丝杆停止。请问:PLC发给伺服驱动器的脉冲没有用完怎么处理,它对后面丝杆移动的位置有没有影响?
liang_gong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liang_gong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 23:31
楼主的想法我已经基本明白,既然机械的误差比较大,用行程开关定位,精度当然好一点,但还是不稳定的,建议还是解决要机械问题,估计是丝杠串动,检查串动原因,基本上是丝杠轴承,丝杠本身应该问题不大,