1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 721 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2025-01-21
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-21 22:20
我用的是国产的触摸屏和OMRON的plc。在变频器驱动电机的时候。触摸屏显示数据跳动幅度很大。变频器不驱动电机时很稳定。我把变频器接地也不行。变频器带动的电机单独走线也用的屏蔽线。两端都接地。把变频器放到另一个控制柜里。电源也从其他地方取的。和触摸屏在的柜子完全隔离。plc也是单独一个柜子。传感器也是屏蔽线单独走线。还是不行。麻烦各位还有其它哪个地方没做到。不胜感激。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-22 14:41
先得看是变频器干扰的是那个东西,,触摸屏里显示的是什么数据,,先找到源头,那就好办了撒
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人