我用的是国产的触摸屏和OMRON的plc。在变频器驱动电机的时候。触摸屏显示数据跳动幅度很大。变频器不驱动电机时很稳定。我把变频器接地也不行。变频器带动的电机单独走线也用的屏蔽线。两端都接地。把变频器放到另一个控制柜里。电源也从其他地方取的。和触摸屏在的柜子完全隔离。plc也是单独一个柜子。传感器也是屏蔽线单独走线。还是不行。麻烦各位还有其它哪个地方没做到。不胜感激。
分享
dich0818
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
238 点
下载积分:
1583 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2007-09-26
最后登录:
2024-01-10
查看dich0818的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-20 18:47
全看
|
小
中
大
压力传感器供电的24V电源一定要好且容量选大些,还不行再加一信号隔离模块试试
另外在电机运行时压力值波动大是正常的,尤其变频器控制的电机,如果加减速时间设置很短,频率变化会很快,压力值波动大就很正常了。还可以再把PID参数再优化一下(如果是闭环的话)