变频器干扰问题
上一主题
下一主题
1120795098
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
717 个
工控威望:
1007 点
下载积分:
1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间:
2009-11-26
最后登录:
2024-10-24
查看1120795098的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-21 22:20
全看
|
小
中
大
我用的是国产的触摸屏和OMRON的plc。在变频器驱动电机的时候。触摸屏显示数据跳动幅度很大。变频器不驱动电机时很稳定。我把变频器接地也不行。变频器带动的电机单独走线也用的屏蔽线。两端都接地。把变频器放到另一个控制柜里。电源也从其他地方取的。和触摸屏在的柜子完全隔离。plc也是单独一个柜子。传感器也是屏蔽线单独走线。还是不行。麻烦各位还有其它哪个地方没做到。不胜感激。
分享
zhouliang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
285 点
下载积分:
419 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-10
最后登录:
2023-03-01
查看zhouliang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-20 10:23
全看
|
小
中
大
PLC加隔离电源,还有是不是你电机的电磁干扰引起的
分享
zhouliang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
285 点
下载积分:
419 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-10
最后登录:
2023-03-01
查看zhouliang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-11-20 16:52
全看
|
小
中
大
把压力传感器的负电压接地试下,我们用的160KW变频电机,旁边有好多压力传感器,都是这样做的,没有干扰啊