jdlong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 187 点
下载积分: 565 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-02-21
最后登录: 2024-04-28
查看jdlong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-21 09:13
求助!永宏FBE PLC无法替换输出继电器编号,(因其中一个输出点故障):用另一个Y刚替换后测试正常,断电后再通电测试又返回替换前,即替换后无法保存,请问各位高手:怎么解决?
240540085
台湾永宏plc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 378 点
下载积分: 728 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2024-06-17
查看240540085的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-27 14:41
你是软件中替换的吧
销售永宏plc,威纶,奥堤司人机,变频伺服电机,文本显示器等 自动化项目设计开发,飞剪,制袋,印花机,注塑伺服节能改造。技术交流QQ1075151737