请问如果设定用X0作为高速计数输入端,PLC里面应该怎么设置呀?
用32位+1指令能计数吗?最高频率是多少? 写程序时应该注意些什么/
分享
pihailin
活到老学到老
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
352 个
工控威望:
575 点
下载积分:
1120 分
在线时间: 314(小时)
注册时间:
2008-02-23
最后登录:
2024-11-09
查看pihailin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-20 19:21
全看
|
小
中
大
新建一个项目,点击软件右上角的,选项 》 选择, PLC系统寄存器设置 》 再点击,高速计数器 》下拉对话框 选择 X0 X1+计数 或者 X0+计数 最后点击OK 就可以。