xiaoguang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 128 点
下载积分: 653 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2010-10-18
最后登录: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-18 19:55
同样的程序,同样的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驱动器,有的机床会出现通电的瞬间,plc就发脉冲给伺服驱动器,伺服电机一直运转,直至到极限位置报警停下,不是每台机床都出现这种情况,在公司里调好了,有时发到客户那里就出现了?请哪位高手帮忙解决一下,看看到底是什么原因?
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-18 22:19
建议修改硬件配线,把伺服ON信号和启动信号关联,不要长期使驱动器对电机置ON,只是在运动的时候才ON,那样会好一点,也可预防一定的干扰,你检测一下驱动器里面的F0013看里面有没有变化。