xiaoguang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 128 点
下载积分: 653 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2010-10-18
最后登录: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-18 19:55
同样的程序,同样的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驱动器,有的机床会出现通电的瞬间,plc就发脉冲给伺服驱动器,伺服电机一直运转,直至到极限位置报警停下,不是每台机床都出现这种情况,在公司里调好了,有时发到客户那里就出现了?请哪位高手帮忙解决一下,看看到底是什么原因?
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 184619 分
在线时间: 3993(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-11-12
查看ywx163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-19 08:30
我这里也是,把编码器的线做短一点就没事了,检查编码器的线,地线也有关,有时候步进马达也一直在转,把地线拆掉就正常了。