楼主  发表于: 2010-10-17 20:13
我家的反包式成型机由三菱Q系列PLC控制~  QY10输出模块下端接1A保险然后直接驱动负载。一般驱动220V的液压电磁阀。。。可是经常烧触点。。保险却没有损坏。1A的保险已经很小了~~~~求助大哥大姐们指点下~~该怎么解决!!!
ネ申㊣言舌
wangcg
把每天当成生命中的最后一天,努力!奋斗!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 202 个
工控威望: 764 点
下载积分: 27089 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-09-29
查看wangcg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-17 20:23
用一个MY2N继电器控制就OK了.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoqiang1986)