gaoqiang1986
!洎己选择嘚潞丶゜-゜跪着也喓赱輐”.╰ァ
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 182 点
下载积分: 656 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-10-05
最后登录: 2020-08-24
查看gaoqiang1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-17 20:13
我家的反包式成型机由三菱Q系列PLC控制~  QY10输出模块下端接1A保险然后直接驱动负载。一般驱动220V的液压电磁阀。。。可是经常烧触点。。保险却没有损坏。1A的保险已经很小了~~~~求助大哥大姐们指点下~~该怎么解决!!!
ネ申㊣言舌
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-18 09:42
电磁阀和PLC模块之间增加中间继电器就行了。直流的中间继电器,自己带了浪涌吸收保护的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoqiang1986)