问一个事,280KW的异步电机角接能用250KW的变频器驱动吗?角接要用多少平的电缆线?电缆线什么型号?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
人生如此扯淡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 14:41
可以的,想省钱用两根150平铜芯线,留点裕量两根185平的铜芯线,并联使用。看你变频器和电机间的距离,尽量不要太长了。电缆可选用XLPE×3+1,看情况吧。
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-16 18:06
可以的.但是要用的变频器很大,上次我改造一台空压机37KW,用了一台西门子的变频器。,高就1米多了。
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-16 18:45
引用
引用第1楼人生如此扯淡于2010-10-16 14:41发表的  :
可以的,想省钱用两根150平铜芯线,留点裕量两根185平的铜芯线,并联使用。看你变频器和电机间的距离,尽量不要太长了。电缆可选用XLPE×3+1,看情况吧。

用两跟150的? 是不是有点大啊。
角接大约460A的电流。
用2条95平并一路不可以吗?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2667 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-27
查看5921338的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-16 19:15
250kw变频器启动280kw电机能行?
自学
wxwwm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2009-03-05
最后登录: 2023-04-29
查看wxwwm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-16 22:15
主要看负载的性质定,一般情况是不行的。
173274313
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6771 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2015-09-14
查看173274313的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-16 23:31
280KW的异步电机角接能用250KW的变频器驱动,能,但费用很高
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-17 07:04
引用
引用第7楼173274313于2010-10-16 23:31发表的  :
280KW的异步电机角接能用250KW的变频器驱动,能,但费用很高

为什么这么说呢?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-17 07:21
看负载应用场合及负载率,一般是不可以。一个是能否启动起来,另外一个是启动起来满负荷后会不会超过变频器的额定电流。
保持每天一点小进步足矣。。。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-17 08:18
能够用变频器的,选用变频器时要看你工作在什么负载上,还要看你电机的极数及工作在什么性质,选用线的截面有很多种因素,如环境,布线的方法,距离而定。
黄猛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2019-12-06
查看黄猛的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-17 08:24
不匹配,不能用,有安全隐患和损坏设备的可能。将角接成星形就可以了,功率就变为200K就行了,但不知满足你的设备功用不?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-17 08:28
我原来250KW,8极的电机,而且是重载启动都是用的变频器,而且又很节电,对电网的干扰又小。
  • «