各位师傅,我用松下AFP-X C30的plc,系统寄存器设置保持型的时间继电器编程软件默认是从1008-1023,为什么我
在程序里用TMY 1009会提示超出范围啊?是不是这款PLC不支持保持型的时间继电器和计数器啊?请指教,谢谢。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
laz7906
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 218 点
下载积分: 840 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2024-11-30
查看laz7906的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-26 20:02
松下计时计数器公用一个区域,即从0--1023,系统默认计时器为T0--T1007,计数C1008--C1023,明白了吗