各位师傅,我用松下AFP-X C30的plc,系统寄存器设置保持型的时间继电器编程软件默认是从1008-1023,为什么我
在程序里用TMY 1009会提示超出范围啊?是不是这款PLC不支持保持型的时间继电器和计数器啊?请指教,谢谢。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 11:44
松下FP0的时间继电器,计数器是共享一个存储区,你可以在编程软件里面改计数器的范围,像你用的TMY1009已经是计数器区了,肯定会报错的如果你把计时器的范围扩大到1010就不会报错了
在   选项-PLC系统寄存器设置-计数器起始No   里面设置你需要的范围就行了