wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-14 16:17
每个编码器坏都是内部17808三端稳压脱落,这个编码器是设备自身原装配来的,应用于幅宽测量,应用环境无高温,无震动。接在西门子300的FM350-2模块上,供电为24vdc,编码器型号为RI41-O/100 ES.11KB , 在编码器标示上没看到电压适用范围,是应用选型问题还是编码器自身质量问题?
假若编码器电压适用范围是12vdc,个人认为是选型问题,假若电压适用范围是10-30vdc,那就是编码器自身质量问题。
在网上没查到这个编码器的具体参数,知道的帮我分析下。

[ 此帖被wsir123在2010-10-15 13:59重新编辑 ]
保持每天一点小进步足矣。。。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-14 17:32
版主把它焊上,再用胶枪打上胶,试试好不好用,如果好用,以后再出现此问题,那说明选型不合适;如果焊上并固定之后一直能用住的话那应该是质量问题!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsir123) 热心助人
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-11-14
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-15 19:12
    引用
    引用第8楼wsir123于2010-10-15 13:56发表的  :
    那三个脱落的三端稳压焊接上去,分别通电测试,两个没输出;一个8v后滤波电容冒烟,测量电容两端阻值25欧,剃掉短路电容再测试,输出正常。
    象这样的机台有三台,共近30个,以后再出现坏的就直接更换其他24vdc 100P/R AB相增量型编码器。

    照版主的测试结果来看应该是选型问题,编码器电压不匹配所致!