楼主  发表于: 2010-10-14 16:17
每个编码器坏都是内部17808三端稳压脱落,这个编码器是设备自身原装配来的,应用于幅宽测量,应用环境无高温,无震动。接在西门子300的FM350-2模块上,供电为24vdc,编码器型号为RI41-O/100 ES.11KB , 在编码器标示上没看到电压适用范围,是应用选型问题还是编码器自身质量问题?
假若编码器电压适用范围是12vdc,个人认为是选型问题,假若电压适用范围是10-30vdc,那就是编码器自身质量问题。
在网上没查到这个编码器的具体参数,知道的帮我分析下。

[ 此帖被wsir123在2010-10-15 13:59重新编辑 ]
保持每天一点小进步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-15 07:28
引用
同一系列的东东:

增量式编码器RI 41-O/600ER11KB:轴径为6mm;外径为40mm;600线;直流10~30V供电;圆形安装法兰;采用推拉输出方式。
品牌:     Hengstler(亨士乐)
原产地:  德国
类别:     工业设备 / 制版、印刷设备
产品规格︰   增量式编码器:轴径为6mm;外径为40mm;600线;直流10~30V供电;圆形安装法兰;采用推拉输出方式。
产品优点︰   德国原装,推拉输出,性能价格比较高.
主要市场︰   包装、印刷、及其他精密机器


根据一楼提供的相关参数,我感觉可能是编码器自身问题,相对于24v来说,内部经过处理后进入17808的电压相对要高些,这样三端稳压压降较大,电流大引起过热脱落。
感觉有2种处理方法:
1. 把脱落的焊上去,把编码器外部供电电压降低为12vdc,不知FM350-2模块能不能正确识别计数,这个要做下测试。
2.更换其他牌子的单一24vdc电压的编码器。

谢谢以上几位热心网友的帮助!
2楼  发表于: 2010-10-15 13:56
那三个脱落的三端稳压焊接上去,分别通电测试,两个没输出;一个8v后滤波电容冒烟,测量电容两端阻值25欧,剃掉短路电容再测试,输出正常。
象这样的机台有三台,共近30个,以后再出现坏的就直接更换其他24vdc 100P/R AB相增量型编码器。
保持每天一点小进步足矣。。。