哪位师父用过电加热设备的
  用的是电阻带发热33.3KW要用什么控制加热体 的通断?固态继电器如何选择?电流线径怎么选?
谢谢
dkwing35
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dkwing35的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 20:52
三相供电电流约66A,用温控表控就OK,导线用16平方铜电线就可以了。选接触器士林SP80,或100A的固态继电器价钱就比较贵,自已选吧。。
dkwing35
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dkwing35的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-28 20:54
10----35平方*4倍电流自已算吧。。