哪位师父用过电加热设备的
用的是电阻带发热33.3KW要用什么控制加热体 的通断?固态继电器如何选择?电流线径怎么选?
谢谢
分享
dkwing35
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dkwing35的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-28 20:52
全看
|
小
中
大
三相供电电流约66A,用温控表控就OK,导线用16平方铜电线就可以了。选接触器士林SP80,或100A的固态继电器价钱就比较贵,自已选吧。。
分享
dkwing35
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dkwing35的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-10-28 20:54
全看
|
小
中
大
10----35平方*4倍电流自已算吧。。