哪位师父用过电加热设备的
用的是电阻带发热33.3KW要用什么控制加热体 的通断?固态继电器如何选择?电流线径怎么选?
谢谢
分享
逢春10242757
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
134 点
下载积分:
542 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-06-27
查看逢春10242757的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-17 20:15
全看
|
小
中
大
33KW用个80A的接触器,用智能温控表带PID调节,三相SSR,BV16*3就行了