各位工友,我用一台FX1N三菱PLC同时控制两台伺服电机走定长,一个用DRVI指令,请问另一个用什么指令。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-05 08:13