各位工友,我用一台FX1N三菱PLC同时控制两台伺服电机走定长,一个用DRVI指令,请问另一个用什么指令。
分享
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
974 点
下载积分:
1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-09-12
查看gali1120107的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-08 10:42
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼meiyouleya于2010-10-05 08:13发表的 :
得看你是怎么控制了,,如果在无限长度范围,可以用相对定位,,如果在固定范围内,可以用绝对定位指令,,不过FX1N只支持独立轴控制,,不支持同步或补差控制,且加减速什么的设置不是很方便,两轴控制建议不要采用FX1N来做,除非是很简单的定位移动。。
FX-1N可以同时驱动两轴,但是不能插补。看下手册吧
这里的不能插补是什么意思?
分享