我现在给一工厂弄一设备,采用接近开关记录电机皮带盘上的4个感应点,采集到的脉冲数除以机械的比,等于工件的移动距离,在调试中发现,调节电机速度越快,工件移动的距离越长,反之,电机速度越慢,工件移动距离越短,接近开关是欧姆龙的,接三菱PLC高速计数端,这种情况如何解决,换了接近开关也不行,是感应点太少了造成这样的吗,高手支招,
小岩
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小岩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-03 21:25
楼主用四个点来收集脉冲那证明 精度要求也不是很高。在PLC里的除法运算的话这其中会碰到余数问题。这样的话就对结果产生影响了吧,另外一楼的意见值得参考,建议增加感应点或直接用编码器收集脉冲,不过成本稍高些
[ 此帖被小岩在2010-10-03 22:10重新编辑 ]
小岩
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小岩的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-07 09:05
引用
引用第7楼qdlsc于2010-10-04 13:01发表的  :
接近开关频率不够,更换齿轮检测接近开关,不过价格较高QDCJN@126.COM
说更换编码器的,可能没考虑工程量较大,另外可考虑U型光电开关



欧姆龙 EE-SX4009-P1 光电开关