楼主  发表于: 2010-09-24 17:04
工业现场有时候比较复杂,存在各种各样的干扰问题,大家都是怎么解决的呢?
先 说下我遇到的几种情况

工业现场有时候会遇到各种各样的干扰问题,
案例一再山西益林粗笨监控系统,开始调试的时候电脑和27块仪表之间通信有干扰,用串口监控软件可以很明显的看到干扰存在,不知道干扰源在哪里,当时把波特率调到300有一点稳定,当时通信时好时坏,就先用着了,后来同事小吕来也没解决问题,怀疑通信模块的问题,我换了块485转换模块照旧。后来我用万用表测量时发现485总线和地之间有100V的电压,把485线和电脑之间断开单独测量表之间的485连线电压为0V.可以判断干扰是从电脑传过来的。我把插电脑的插排地线给连接起来,干扰彻底解决。
案例二顺次氧调试时,从氧表出的4-20ma信号进PLC模拟量模块,受到干扰。我把模拟量不用的端子全部短接。还是有干扰。于是怀疑是从风机房过来的干扰。当时接线时我把顺次氧和风机房的地连在一块了。把两个地断开。干扰问题解决。
案例三在宝塔焦化,现场情况是从PLC模拟量模块出来的信号区PID调节仪表,在从PID调节仪表去变频器。测量模拟量输出模块和地之间有100V多电压。怀疑收到干扰。在PLC模拟量输出模块和PID调节仪表之间加隔离模块。测量PLC和隔离模块之间电压没有,但是隔离模块和PID调节表之间还有100V多电压。说明干扰有可能是从PID或者变频器过来的。
通过以上例子说明,现场仪表的地要接好,但是非同一个系统的地不要接在一块,以免这个系统会对令外一个系统造成干扰。益林调试时,当时没有考虑到干扰会从电脑传出来。