用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这样大的负载可以接能量吸收回路吗
上一主题
下一主题
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-13
查看slik的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-09-20 01:49
全看
|
小
中
大
用中间继电器带的小鼓风机,在鼓风机接通切断的时候,继电器的触点容易起火化,鼓风机寿面也不是很长,而且串联在回路上的保险丝也容易烧断,请问为了保护鼓风机和继电器(通断比较频繁),可以在鼓风机回路上并联一个能量吸收电容和电阻吗? 我只听说过比较小的交流负载可以这样做,那请问这样大的负载(750W) 可以吗》可以要用多大的,不可以有无其他的方法呢?谢谢!
分享
wlw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
399 点
下载积分:
1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2016-12-06
查看wlw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-20 19:25
全看
|
小
中
大
你们怎么都说保护继电器线圈去了,分合闸产生的电弧是在继电器主触点上。你们这不是成了犯眼病吃眼药吗。加个继电器,分闸后把鼓风机的线圈通过这个继电器短接。使鼓风机线圈形成闭合回路自身消耗能量。鼓风机线圈一定要接继电器三相的常闭点,常闭点另一边三相短接。此继电器线圈一定要跟另一继电器圈并联,这样才能在分闸后能量消耗继电器可以同步失压,继电器失压后其常闭触点自动就闭合了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这样大的负载可以接能量吸收回路吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问