用中间继电器带的小鼓风机,在鼓风机接通切断的时候,继电器的触点容易起火化,鼓风机寿面也不是很长,而且串联在回路上的保险丝也容易烧断,请问为了保护鼓风机和继电器(通断比较频繁),可以在鼓风机回路上并联一个能量吸收电容和电阻吗? 我只听说过比较小的交流负载可以这样做,那请问这样大的负载(750W) 可以吗》可以要用多大的,不可以有无其他的方法呢?谢谢!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-20 10:19
引用
改成接触器,不要用中间继电器

经过这个中间继电器转接后,用个小的交流接触器就可以了,不需在加什么保护触点的吸收回路。

一般吸收回路是指对交流回路中的交流接触器并联,保护上一级的触点;直流回路中指反向并个二极管,吸收线圈在通断过程中产生的反向电动势。
保持每天一点小进步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-20 11:04
引用
引用第4楼z00436于2010-09-20 10:43发表的  :
用固态继电器就好多了,直流5-32v,220v,都可以选用。我们厂现在这么大功率的都改成固态继电器了

楼上说的是直流负载,的确很好,我那设备的常用的小直流24vdc继电器在几年前一下子换了100多个,也有缺点,就是不能输出短路。
楼主这个要用就要选用交流的,个人感觉没必要,要是控制外部交流电磁阀还差不多。