楼主  发表于: 2010-09-17 12:28
各位大侠,首先程序如下,其中D60是从模拟量模块读取的数值,是大于K200的,当PLC正常断电再上电后,M440是不会动作的,D0也会被赋值为K10,但是当供电端跳闸后再来电上电,M440就会动作,D0也不会被赋值为K10,这是怎么回事啊?

[ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新编辑 ]
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-17 13:40
引用
引用第1楼pretco123于2010-09-17 12:55发表的  :
D60的值小于200了

D60刚开始是小于200,D60数值是从模拟量模块里读出来的,我后面特意加了T10啊,按道理应该也不会这样啊
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-17 18:11
大侠们,求救啊
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-17 22:31
PLC跟模拟量模块是同电源的,我的正常断电是只控制箱内电源开关手动断开,我的PLC是三菱FX2N系列的,M440应该不是掉电保持的呀
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-18 19:13
求解啊。。。
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-19 08:29
救救。。。
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-20 08:06
难道这种问题各位高手都没遇到过吗?怎么没人解释清楚些呢?
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-20 15:52
杯具,工控家园没人能解释
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-21 08:59
为什么会这样。。。
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-22 16:55
引用
引用第14楼ymmfa于2010-09-21 10:17发表的  :
有一些情况会导致或者影响楼主所说的情况:

1,模拟量模块,比如AD模块,断电再上电后,里面会有残留的值。有关其特性,可专门做试验来检测。所以我做过的几个程序,会在第一时间把这个值清空。
2,PLC异常断电时,有部分功能仍然会继续工作很短的时间
3,有关不赋值的那个,这个真没试过。难道是异常断电时停止后,再恢复供电的不算8002?不过这个也可以通过自己做程序来检验出来。
.......

真的很奇怪啊,跳闸就会这样,正常断电没事的